Цитата(Юлия невинком @ 6.3.2018, 12:43)

Подскажите, где расположить котельную для церковно-причтового дома с помещениями воскресной школы. Планируется установка двух котлов по 100 кВт. В разделе АР (архитектура) котельную указали на 1 этаже под помещением учительской и смежно с крестильным залом. Что то берут сомнения. Может кто сталкивался с подобной темой?
Приветствую! Очень важно как в документах на собственность называется здание.
1. Если дом причта - жилой дом принадлежащий физическому лицу, то разрешается встроенная, пристроенная теплогенераторная. можно даже в цокольном этаже размещать.
2. Если дом причта - жилой дом принадлежащий юридическому лицу, то разрешается только пристроенные и крышные теплогенераторные. Размещение в цокольных и подвальных запрещено.
Смежно, над и под помещением теплогенераторной не должно быть помещений с пребыванием 50 и более человек (школьные классы, молельные залы, столовые и тп.)
3. Если дом причта - школа, то разрешается только отдельностоящая теплогенераторная.