Юлия невинком
Подскажите, где расположить котельную для церковно-причтового дома с помещениями воскресной школы. Планируется установка двух котлов по 100 кВт. В разделе АР (архитектура) котельную указали на 1 этаже под помещением учительской и смежно с крестильным залом. Что то берут сомнения. Может кто сталкивался с подобной темой?
ngps1
Цитата(Юлия невинком @ 6.3.2018, 12:43) *
Подскажите, где расположить котельную для церковно-причтового дома с помещениями воскресной школы. Планируется установка двух котлов по 100 кВт. В разделе АР (архитектура) котельную указали на 1 этаже под помещением учительской и смежно с крестильным залом. Что то берут сомнения. Может кто сталкивался с подобной темой?

Приветствую! Очень важно как в документах на собственность называется здание.
1. Если дом причта - жилой дом принадлежащий физическому лицу, то разрешается встроенная, пристроенная теплогенераторная. можно даже в цокольном этаже размещать.
2. Если дом причта - жилой дом принадлежащий юридическому лицу, то разрешается только пристроенные и крышные теплогенераторные. Размещение в цокольных и подвальных запрещено.
Смежно, над и под помещением теплогенераторной не должно быть помещений с пребыванием 50 и более человек (школьные классы, молельные залы, столовые и тп.)
3. Если дом причта - школа, то разрешается только отдельностоящая теплогенераторная.
Юлия невинком
Собственник местная религиозная организация - юр. лицо. В разрешение: строительство церковно-причтового дома при Храме Казанской Божьей Матери. А в составе помещений есть все и трапезная и помещения для поломников и приходская школа. Вообщем то я склонялась больше к пристроенной котельной, но смутил архитектурный проект на здание - размещают котельную внутри первого этажа. Вот так-то! Спасибо за ответ.
ngps1
Цитата(Юлия невинком @ 6.3.2018, 17:35) *
Вообщем то я склонялась больше к пристроенной котельной, но смутил архитектурный проект на здание - размещают котельную внутри первого этажа.

Во всех случаях есть еще и вариант - отдельно-стоящая теплогенераторная. Ее можно разместить в быстровозводимом здании из металлокаркаса с панелями типа "сэндвич". А котлы подобрать с "турбо" - дымоходом, чтобы не делать высокую дымовую трубу. Расстояние от общественных зданий (3-я степень огнестойкости класс-СО) до теплогенераторной (3-я степень огнестойкости класс-СО) - 6 м. Противопожарный проезд с трех сторон.
GASPAR
Если здание не более 2-х этажей, нет смежно помещений с единовременным пребыванием более 50 человек смело проектируйте встроенную теплогенераторную. Отдельно-стоящая не всегда хорошо, так как может потребоваться расчёт и установка СЗЗ
Юлия невинком
Цитата(GASPAR @ 7.3.2018, 16:56) *
Если здание не более 2-х этажей, нет смежно помещений с единовременным пребыванием более 50 человек смело проектируйте встроенную теплогенераторную. Отдельно-стоящая не всегда хорошо, так как может потребоваться расчёт и установка СЗЗ

Скажите, а почему именно не более 2-х этажей? С каким нормативом это связано?. Хотя в моем случае этажей всего 2 ( есть подвал, но насколько я знаю подвальный этаж в количественный состав не входит). Как я могу определить количество человек возможно пребывающих в крестильным зале, расположенном смежно с предполагаемой ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ (согласно архитектурно-планировочных чертежей). И еще один вопросик - если в составе помещений этого причтового дома есть воскресная школа, то не попадаю ли я на п 3.5 СП 41-104-2000 - не допускается проектирование крышных, встроенных, пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и т.д. Спасибо.
GASPAR
Виноват. Опечатался. Раздел 6.6. СП 60.13330.2016 - для общественных зданий - допускается применять системы индивидуального теплоснабжения (до 360 кВт) при этажности до 3-х, а не двух
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.